有朋友问到关于线缆载流量,之前我们有提到过,通过计算大家有反映觉得麻烦了,所以这是里面有个口决,我们一起来总结下。

一、电流的情况
1平方毫米的铜线在不同电流下通过的安培数不同,理论上最大值是15A,我们正常使用时可以按9A-13A左右计算。

1平方毫米铜线:
架空线15A,敷在墙上11-12A,在护套线9A左右,穿管5-7A。
这里面也就是说,一平方铜线,稳定载流量6A是没有问题。
所以在电线的载流量这方面,比较容易产生争议,很难计算出一个非常具体的载流量,因为环境不同,所以我们一般是估算值,供参考,让我们在实际项目应用中心中有底。

二、估算口决
电缆载流量口决,估算口诀:
二点五下乘以九,
往上减一顺号走。
三十五乘三点五,
双双成组减点五。
条件有变加折算,
高温九折铜升级。
穿管根数二三四,
八七六折满载流。

说明:
倍数随截面的增大而减小。

二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。

三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。

条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;

穿管根数二三四,八七六折满载流”,就是穿2根时,要按8折计算载流量,3根7折,4根6折。

一般铜线安全电流估算是:
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A左右。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A左右 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A左右 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A左右。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 左右。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A左右。

铝线,相同载流量,线径要取铜线的1.5倍。


三、举例
常规应用场合如下:
1、1.5mm2---射灯;
2、2.5mm2---插座,如空调(1.0p或1.5P空调)、主照明灯具,电热水器等;
3、4.0mm2---特别大的电器、入户线、或者特别的场合,如机柜空调。空调。2.5mm2的电线安全功率至少为3.2KW。