一、空气开关安装方法


1、住户配电箱总开关一般可以选择双极32—63A小型空气开关或隔离开关;

2、照明回路一般用10—16A小型空气开关;

3、插座回路一般选择16—20A的空气开关;

4、空调回路一般选择16—25A的空气开关;

5、采用双极或1P+N(相线+中性线)空气开关,当线路出现短路或漏电故障时,应立即切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备的安全。以上空气开关的安装仅供参考,每户家庭的实际用电器功率不一样,具体要按电工设计为准。

当空气开关是三相开关,要搞清楚入线是不是三相电路。如果确定是两相的,就应该零线接零线,地线接外壳,火线随便接一个就可以了。一般每个空调单独分一路,厨房和卫生的插座分别单独分一路,其余的插座可以根据情况分一到两路,所有的照明也可以分为一到两路。预计要使用大功率电器的插座电路可可以使用20安培的空气开关,否则16安培的空气开关就够了。



家居用电应按照明回路、电源插座回路、空调回路、分开布线,当其中一个回路(如插座回路)出现故障时,其他回路仍可以正常供电。插座回路需要空气开关安装护装置,防止家用电器漏电造成人身电击事故。

安装空气开关:

常用的空气开关有1P、2P、3P、4P这四种,根据你的供电方式选择适用的就行。

1P就是你所说的单线,其实是指单相,只能保护一根火线,适用于照明或小功率的220V电器。

2P用于一火一零的接线,一般用220V的电动机

3P用于三根火线的接线,也就是380V的接线,一般用于380V的电器。

4P用于三火一零的接线,通常是用于带零线的380V电器,当然也能做总开关。

至于空气开关安装方法不一定用正规的配电箱</a>,只要能把空气开关固定就行,卖空气开关的商店一般都有用于固定空气开关的卡槽出售,可以一起采购。最简单的方法就是把卡槽固定在木板或墙壁上,再把空气开关安装在卡槽上即可。

空气开关的接线方法:

如果从大电表到家里有3根线,红蓝花三色的,可以用一个带漏电保护的空气开关做总控开关(A0),另外有三个普通的空气开关分别控制家里的灯(A1)、空调(A2)、插座(A3)。从正面看,其中A0上方是2个接线桩,右边的刻了一个N符号,下方也是2个接线桩,右边的刻了一个N符号;A1、A2、A3是一样的,上方和下方分别有一个接线桩。

该如何对这些空气开关进行接线,形成一个安全的线路呢?

接线方法如下: 从外面进来的三根电线是这样区分的:红色火线(L)、蓝色零线(N)、花线是地线(E/PE/G/GND),地线通常是黄绿相间的。如果你要安装室内电路,那么你室内电路的电线也要相应地使用这三种颜色的导线;开关要正面安装,上端为进线,下端为出线。一般情况,地线不进开关。

一、接室内线

1、在下方标有字母N 接零线零线(蓝色),所有室内的零线都接这里。2、在下方A1接照明线(电灯)的火线。3、在下方A2接插座线的火线分路。4、在下方A3接空调线的火线分路

二、接进户线(外面进来的电线)

1、在上方N接零线(蓝色)

2、在上方L 接火线(红色)

注意:地线不用进入开关。